EFH mit Einliegerwohnung müssen zwei getrennte Belüftungsanlagen verbaut werden?

Guten Morgen,

 

wir planen ein EFH (160m²) mit einer Einliegerwohnung (60m²). Da wir eine Zentrale Belüftungsanlage verbauen wollen, müssen wir laut unserem Planner 2x verbauen. Gibt es hier keine bessere Lösung. 

Die zweite ist für Einliegerwohnung, und hier auch nur da wir sonst kein KFW 40 Darlehen bekommen. 8Was für uns wirtschaftlich sinnvll ist, aber zwei Anlagen...) Zumal die in der Einliegerwohnung erst in 5-7 Jahren benötigt wird.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Zeitlos,

als Alternative zu zwei zentralen Lüftungsanlagen kannst du in der Einliegerwohnung auch dezentrale Lüftungsgeräte einsetzen. Ich empfehle dir, hier einmal mit einem Verkaufsberater unserer Verkaufsniederlassung darüber zu sprechen. Dieser kann zu deinen Fragen auch einen unserer Fachplaner hinzuziehen. Den Termin dafür kann dein Fachbetrieb mit der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung vereinbaren.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Es geht theoretisch auch mit einer Anlage.

2  Punkte sollten dabei beachtet weden.

1. Schallübertragung  in den andenen Nutzerbereich.   Das lässt sich mit entsprechend dimensionierten Schalldämpfern realisieren.

2. Brandschutz

Die Lüftungsleitungen müssen im Regelfall zwischen den Nutzereinheiten durch Brandschutzklappen gesichert sein.

Sowas zieht außer Anschaffungskosten ggf auch fortlaufende Wartungskosten nach sich.

 

Da durch eine kontrollierte Wohnraumbelüftung sowieo keine normgerechten Luftwechselraten  erreicht werden  sollte man schon aus diesem Grund 2 separate  Anlagen wählen.

Hallo Zeitlos,

als Alternative zu zwei zentralen Lüftungsanlagen kannst du in der Einliegerwohnung auch dezentrale Lüftungsgeräte einsetzen. Ich empfehle dir, hier einmal mit einem Verkaufsberater unserer Verkaufsniederlassung darüber zu sprechen. Dieser kann zu deinen Fragen auch einen unserer Fachplaner hinzuziehen. Den Termin dafür kann dein Fachbetrieb mit der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung vereinbaren.

Viele Grüße °fl