Hallo, unsere Vitotronic150 startet nach der Sommerpause nicht mehr.

Keine Fehlermeldung. Auf dem Display wird "Brenner an" angezeigt, aber er geht nicht an. Auch nicht im Schornsteinfeger- oder TÜV-Modus. Die Entstörtaste brachte ebenfalls nichts. Alle Einstellungen am Display zu Temperaturen und Zeiten können problemlos eingestellt werden, nur geht eben der Brenner nicht an.

Freue mich über Tipps zur Lösung des Problems!

6 ANTWORTEN 6

Hallo KaNa,

für weitere Informationen gebe uns bitte die Herstellnummer des Kessels und des Brenners durch.

Für die Fehlereingrenzung müsste der Fachbetrieb die sogenannte Brennerschleife durchmessen.

Beste Grüße °ro

brennt die Störlampe?
Gruß
Heizing

@KaNa

Ich vermute hier das der Ölvorwärmer im Brenner defekt ist daher springt der Brenner nicht an.

Nach einigem Hin- und Her konnten wir eine Störung am Flüssiggastank identifizieren, die dafür gesorgt hatte, dass der Brenner kein Gas bekam. Nun kommt Gas und der Brenner versucht zu zünden, was aber nicht funktioniert. Nach einigen Sekunden springt er auf "Brennerstörung D1". Gibt es irgendwas, was wir ausbauen, putzen, überprüfen können, bevor wir einen Fachmann holen müssen?

Ein paar mal den Störknopf drücken, da ist bestimmt noch Luft in der Gasleitung.
Gruß
Heizing

Hallo KaNa,

demnach ist die Regelung als Verursacher raus.

Da es sich hier um einen Brenner handelt, welcher mit Flüssiggas betrieben wird, sollte unbedingt der Fachbetrieb eingeschaltet werden, wenn das mit dem Entstören nicht klappt.

Bitte dann auch für eine Intervallzündung die Codieradresse 28:01 einstellen.

Beste Grüße °ro