abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizungsausfall.Vidoladens 333 F Fehlermeldung F3

Düse gewechselt, war verölt. Zündelektroten auch gewechselt. Hab das Gefühl es gibt keinen funken. Hat jemand eine Idee? Frohe weihnachten.
4 ANTWORTEN 4

Hallo, der Fehler sagt das das Flammensignal bei Brennerstart bereits vorhanden war.
Kontrolliert werden sollte folgendes : Zündelektroden, Abstände der Elektroden und Verbindungsleitungen.
Ist die richtige Düse verbaut?
Grüße

Hallo, danke für ihre Antwort, alles soweit in Ordnung. Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht die Steuerung ?Mfg

Welche Düse ist verbaut, welches Gerät ist es genau, Herstellnummer?

Hallo zusammen, heute kam der Heizung Fachmann und hat Gott sei dank den Fehler gefunden. Der zündblock war defekt. Danke an alle und ein schönes Weihnachtsfest noch.
Top-Lösungsautoren