Hallo, wir brauchen Hilfe...
Wir haben das Modell Vitopend 200 mit folgender Nummer:
7429634702460109
Immer wieder kommt die Fehlermeldung "Störung Feuerungsautomat, Code F4"
An - und Ausschalten hilft nicht, R drücken hilft nicht. Wir haben ein neues Zündgerät eingebaut ( ZAG 2 XV 01), das hat auch nicht geholfen.
Der Heizungsfachmann der hier war, hat mit dem Feuerzeug die Heizung angemacht - das funktioniert, aber dann geht sie wieder aus und von alleine nicht mehr an.
Was kann der Fehler sein und wie können wir das lösen?
Die Nummer stimmt nicht.
Aber F4 bei der Vitopend steht für: Keine Flamme innerhalb der Sicherheitszeit. Da fallen natürlich erstmal die Elektroden ins Auge. Dann das Zündgerät. Es kann aber auch an der Gasarmatur oder dem Gasdruck liegen.
Zündgerät ist wohl neu. Elektroden wurden auch ersetzt ? Wenn nicht, nachholen. Gasruhe- und Fliessdruck sollte gemessen werden.