Horicell Warmwasserspeicher Sensor tauschen

Die Heizung schaltet bei erreichen der Warmwassertemperatur von 44 Grad nicht ab. Sie heizt bis zum erreichen der Abschalttemperatur von 75 Grad weiter. Steuerung ist eine Trimatik MC / B. In der Anzeige werden keine Störungsmeldungen angezeigt. Kann der Sensor zum tauschen einfach herausgezogen werden. Die Messung des Widerstandes kann glaube ich am Stecker gemessen werden. Bitte um Bestätigung wenn dem so ist.

Danke und Gruß

Veterano

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Ja, den Sensor kannst einfach abziehen. Es läuft keine Spannung drüber.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Veterano,

wie @Franky bereits geschrieben hat, kann der Stecker von der Regelung abgezogen und der Sensor dann durchgemessen werden.

Bei der Trimatik MC/B handelt es sich beim Speichertemperatursensor um einen PT500. Dieser hat bei 0°C/ 500Ohm.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Ja, den Sensor kannst einfach abziehen. Es läuft keine Spannung drüber.

Danke.
Hallo Veterano,

wie @Franky bereits geschrieben hat, kann der Stecker von der Regelung abgezogen und der Sensor dann durchgemessen werden.

Bei der Trimatik MC/B handelt es sich beim Speichertemperatursensor um einen PT500. Dieser hat bei 0°C/ 500Ohm.

Beste Grüße °be
Danke schön.