Problem mit TRIMATIC MC

Hallo,

seit Kurzen zeigt das Display keine Vorlauftemperatur mehr an, dafür ein mir unbekanntes Zeichen und 0°C. Das Auslesen der Sensorwerte unter der Fragezeichentaste bringt auch sehr dubiose Werte. Das Problem trat nach einem Nestart der Anlage erstmalig auf. Folgendes Bild zeigt die Situation:

IMAG0797.jpg

5 ANTWORTEN 5

Drücke mal die Taste mit den 2 Dreiecken. Das ist die Resettaste.

Danke für den Hinweis, jedoch leider noch kein Erfolg. Nun ist die Null verschwunden und in der oberen Reihe sind alle Dreiecke (Wochentage) angezeigt.

Hallo SCANIAFAN,


prüfe bitte mal die Codieradressen 00 und 01.


Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.


Gruß °be

Danke, das hat erst mal funktioniert. Nun wollte ich gleich noch das Datum neu einstellen und habe folgendes im Forum gefunden.

Das Datum kannst du über die roten und blauen Tasten einstellen.
1. rote und 2. blaue = Tag
2. rote und 3. blaue = Monat
3. rote und 4. blaue = Jahr

In die Ebene komme ich, jedoch kann ich den Wert nicht durch Drehen am Rad verändern. Muss noch ein Knopf zusätzlich gedrückt werden??

Um das Datum wie beschrieben einstellen zu können, musst du zunächst die Codieradresse 46 auf 1 stellen.


Gruß °be