Hallo,
nachdem unser Wärmemengenzähler durch unsere Heizungsfirma nach Komplettausch der Divicon nicht aktiviert wurde, wurde dies nun Anfang März 2018 endlich getan.
Seitdem haben wir schon fast 1000kW/h Ertrag in 22 Tagen (01.03.2018-21.03.2018).
Randbedingungen 2 Solarkollektoren (ca. 5m2 Fläche), 25° Dachneigung, Südausrichtung, 5l/m sind in der Divicon/Vitosolic 100 eingestellt und der Schwimmer steht bei 6l/m bei 100% Pumpendrehzahl. Viessmann Kältemittel ist auch eingestellt und befüllt worden. Mir kommt der Ertrag extrem hoch vor, wenn man so liest mit welchem Durchschnittlichen Ertrag man rechnen kann. Wo kann hier noch ein Fehler liegen oder sind solche Werte realistisch? Eine vergleichbare Anage mit sogar 3 Kollektoren bei einem Bekannten erreicht fast nur ein Zehntel meiner Werte.
Beste Grüße
Wenn die Anlage in DE steht (?), ist die Anzeige nicht realistisch. Der Ertrag kann nicht höher sein als die eingestrahlte Sonnenenergie.
Die Globalstrahlung für DE findet man beim DWD:
Der Höchstwert der letzten 10 Jahre für März war 134 kWh/m2 (2016), dies für den ganzen Monat März. Für 5 m2 kommen selbst bei idealer Ausrichtung (ca. + 10 %) nicht einmal für den ganzen Monat die angezeigten 1000 kWh Ertrag heraus. Die Anzeige muss falsch sein.
Bei Faktor 10 bitte die Einstellungen an der Regelung überprüfen, insbesondere den eingestellten Volumenstrom. Diese Einstellung muss sowieso korrigiert werden, 5 ist nicht gleich 6 l/min.
Die Ertragsanzeige ist generell mit erheblicher Vorsicht zu geniessen; zum einen ist sie nicht wirklich gemessen (dazu wäre ein Wärmemengenzähler nötig), sondern nur berechnet, und zum anderen entspricht der ausgewiesene Ertrag nicht immer der eingesparten Energie; so ist z.B. im Sommer in der Regel der Ertrag höher als der Warmwasser-Bedarf, d.h. der Speicher wird mehr aufgeheizt als eigentlich nötig.
Zur Anlage: Am besten die Temperaturanzeigen für Speicher und Kollis zu verschiedenen Zeiten ablesen und aufschreiben. Wenn z.B. bereits im März sehr hohe Kollitemperturen und vielleicht sogar Stillstände auftreten oder der Speicher selbst bei vollem Sonnenschein kaum aufgeheizt wird, stimmt etwas grundlegend nicht.