Hallo, 2014 bekam ich ein o.g. Gaskessel, witterungsabhängig, installiert. Alles bisher ohne Probleme. Jetzt bei einer Außentemp, von rd. 23 Grad, einer Tages-Solltemp. von 21 Grad, heizt der Kessel immer bis ca. 50 Grad hoch. Kann die Raumtemp. nur durch Heizkörperdrosselung regeln. Keine Warmwasseraufgereitung. Im Steuerungsmenü ist im Gegensatz zu Bed.-Aneitung unter dem Punkt "Warmwasser" der Menüpunkt "Warmwasser-Soll-Temperatur" nicht vorhanden. Ist es möglich, dass der Kessel die Temp. des Brauchwassers trotzdem auf 50 Grad bringen will ? (verflixte Elektronik) Haben Sie einen Tipp, eine Erklärung dafür. Danke im Voraus.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Kurt,

 

die Aussage von @Kundendienst ist vollkommen korrekt.
Was man in deinem Fall eventuell noch machen kann, ist entweder die Kennlinie entsprechend anpassen oder eine Fernbedienung mit Raumeinfluss anschließen.
Welche Regelung hast du denn installiert? Könntest du bitte noch die Herstellnummer posten?

 

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Kurt,

die Erklärung ist ganz einfach. Der Heizkreis geht erst in den Sommerbetrieb wenn die gedämpfte Aussentemperatur über die Sollraumtemperatur steigt +1Kelvin dazu addiert wird. Gedämpfte Aussentemp 20°+1=21°. würde heissen das Heizkreis immer noch in betreib ist. Der Wert was du abgelesen hast ist die tatzächliche Temperatur. Die Regelung nimmt aber die gedämpfte temperatur zur errechnung.

In der Bedienungsanleitung ist das Warmwasser natürlich aufgeführt.
Wenn bei dir keines angeschlossen ist wird es auch im Menü nicht aufgeführt und ist nicht sichtbar.
Der Kessel nimmt also keinen Warmwasserwert zur berechnung bei dir weil keines dran ist.

na ja. Technik halt. Vielen Dank. Früher, mit Raumthermostat, war es einfacher. Und komfortabler. Wahrscheinlich auch sparsamer. Außentemperatur gesteuert macht für mich keinen Sinn. Wo soll der Vorteil liegen.

Hallo Kurt,

 

die Aussage von @Kundendienst ist vollkommen korrekt.
Was man in deinem Fall eventuell noch machen kann, ist entweder die Kennlinie entsprechend anpassen oder eine Fernbedienung mit Raumeinfluss anschließen.
Welche Regelung hast du denn installiert? Könntest du bitte noch die Herstellnummer posten?

 

Beste Grüße °be