abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitolig 200, Brennkammertemperatur steigt nur noch langsam Fehler 372, gleiches Holz, Woher ?

Die Brennkammertemperatur steigt seit einer Woche nur noch in 2 bis 4 Grad Schritten. daher gibt es regelmäßig den Fehler 372. der Abbrand ist nicht anders als vorher.

3 ANTWORTEN 3

Hallo Nfhochfuhr,

die Meldung 372 bedeutet, dass die Brennraumtemperatur nicht erreicht wird oder der Anstieg dieser zu lange dauert. Das kann wiederum verschiedene Ursachen haben.

Zu überprüfen sind folgende Punkte:

- der Zustand der Brennkammer
- der Zustand des Sekundärluftleitblechs
- der Brennraumsensor (muss sauber sein, darf keinen Knick oder eine Verbiegung aufweisen)
- der allgemeine Reinigungszustand (Primär- und Sekundärluftführung)

Beste Grüße °sr

Vielen Dank, gereinigt habe ich das gute Stück , aber wo finde ich den Brennkammersensor?

Der Brennraumsensor ist auf der Kesselrückseite befestigt.
Er ist an einer grünen Verbindungsleitung zu erkennen.

Beste Grüße °sr