Wo liegt der Unterschied zwischen Gem. Vorlauftemperatur und Vorlauftemperatur in den Infomationen?

 
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo Landsberger,

die Gem. Vorlauftemperatur hast du zum Beispiel, wenn du einen Puffer hast oder eine hydraulische Weiche, wo ein Weichen- bzw. Puffersensor angeschlossen ist. Die Vorlauftemperatur in den Informationen ist die Temperatur der einzelnen Heizkreise.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Ich würde hier sagen das die Vorlauftemperatur vom Kessel internen Fühler kommt da die von den Heizkreisen ermittelte Temperatur mit Vorlauf HK 1 oder HK2 betitelt werden.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Landsberger,

die Gem. Vorlauftemperatur hast du zum Beispiel, wenn du einen Puffer hast oder eine hydraulische Weiche, wo ein Weichen- bzw. Puffersensor angeschlossen ist. Die Vorlauftemperatur in den Informationen ist die Temperatur der einzelnen Heizkreise.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Ich würde hier sagen das die Vorlauftemperatur vom Kessel internen Fühler kommt da die von den Heizkreisen ermittelte Temperatur mit Vorlauf HK 1 oder HK2 betitelt werden.