bei meiner Viessmann Litola von 1997 ist in der Anzeige der Duomatik: S2:8, und die r/g LED blinkt

der Fehlercode S2:8 ist in der Anleitung als nicht belegt deklariert, deshalb die Frage, was bedeutet dieser? Die Nummer der Anlage: 7325406

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo Onuk28,

die Meldung gibt den Hinweis auf eine Unterbrechung vom Vorlauftemperatursensor. Ist eine Heizkreis mit Mischer bei dir vorhanden?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Der Mischer müsste, wenn vorhanden, zwischen Vor- und Rücklauf sitzen. Es kann auch sein, dass sich die Codieradressen verstellt haben. Wie du in die Codierebene kommst, siehst du im Anhang. Wichtig ist, dass die Codieradresse 01:00 und 00:15 eingestellt sind. Überprüfe danach bitte wie die Adresse 17 eingestellt ist.

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Codierebene.PNG
5 ANTWORTEN 5
Hallo Onuk28,

die Meldung gibt den Hinweis auf eine Unterbrechung vom Vorlauftemperatursensor. Ist eine Heizkreis mit Mischer bei dir vorhanden?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Wenn ich das so richtig einschätze (bin Elektrotechniker...) gibt es keinen Mischer, jedenfalls kein externes Gerät außer der Litola (übrigens mit Gas betrieben). Sieht die Fehlerbeschreibung S2 :8 jetzt anders aus?
Danke und viele Grüße

Der Mischer müsste, wenn vorhanden, zwischen Vor- und Rücklauf sitzen. Es kann auch sein, dass sich die Codieradressen verstellt haben. Wie du in die Codierebene kommst, siehst du im Anhang. Wichtig ist, dass die Codieradresse 01:00 und 00:15 eingestellt sind. Überprüfe danach bitte wie die Adresse 17 eingestellt ist.

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Codierebene.PNG
Codieradresse 00:15 war auf 00:91 verstellt, jetzt ist die Fehlermeldung weg. Ist die Duomatik Batteriegepuffert? Oder ist davon auszugehen, dass beim nächsten Spannungsausfall die Adresse wieder verstellt ist?
Vielen Dank!
Beim nächsten Stromausfall wird es wieder zu dazu kommen, dass sich die Codieradressen verstellen. Die Regelung kann aber auch so weiter betrieben werden, ein Austausch der Bedieneinheit ist nicht unbedingt notwendig.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team