wie oft muss der Wärmeträger Propylenglykol in der Solaranlege nachgefüllt, bzw. ausgetascht werden?

In den Solarpanels befindet sich ein Wärmeträger (Propylenglykol). Dieser sollte von Zeit zu Zeit nachgefüllt bzw. ausgetauscht werden. Wie oft sollte man das machen und wie merkt man, dass nachgefüllt werden muss?

 

 

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo, am besten bei der Wartung den Fachbetrieb da mit drüber gucken lassen.
Bist du nicht eingewiesen worden, in die Bedienung deiner Solaranlage?
Grüße

Wenn die Anlage mit falschen Druckparametern in Betrieb genommen wurde wird das Glycol in den Stagnationsphasen  eher thermisch zersetzt.  Außer daß es dunkel wird, wird es auch sauer und schädigt so langfristig  das Material.

Bei Anlagen die korrekt eingestellt sind und bei denen es kaum Stagnationsphasen gibt, hält das Glycol jahrzehntelang.

Ist das ganz krass anders muss das Glycol jährlich erneuert werden.

Schau einfach deinem Fachmann bei der nächsten Wartung über die Schulter. Bei der Wartung muss die Anlage drucklos gemacht werden. Dazu gibt man das aufgefangene Glycol in den Vorlagebehälter des Spülgerätes.   Sieht das wie Karamalz aus kannst du den Fachmann darau ansprechen.

 