Bivalenzpunkt Wärmepumpe?

Guten Morgen.
Wir haben eine Vitocal 200 S C10.
Bei den momentanen Außentemperaturen um die - 17 Grad, hab ich bei meiner Wärmepumpe die Option der Zusatzheizung per E-Heizstab aktiviert.
Der Bivalenzpunkt ist mit - 20 hinterlegt. Sollte ich diesen nicht auf - 15 Grad einstellen?

Die Wärmepumpe arbeitet Monovalent für Heizung und WW Bereitung.

Danke.
3 ANTWORTEN 3

Hallo Michl,

ab welcher Bivalenztemperatur der Durchlauferhitzer mit zuschalten sollte, hängt von der Auslegung deiner Anlage ab. Ab einer Außentemperatur von -20°C funktioniert die 400V Außeneinheit deiner Wärmepumpe nicht mehr. Von daher empfehle ich dir, diesen Wert höher als -20°C einzustellen.

Beste Grüße °fl

Danke,
Höher bedeutet von - 20 auf zb. - 15 Grad?

Die - 20 Grad werden wir wohl noch knacken diese Woche 🙂

Ja, in jedem Fall Richtung -15°C einstellen.

Je nach dem in welcher Region du wohnst, kann das schon passieren. 😉

Beste Grüße °fl