Die Solarthermie des Vitocal 160 WWKS funktioniert nicht mehr. Die Anzeige T9 zeigt konstant -30

Trotz reichlich Sonnenschein funktioniert die Wassererwärmung über Solarthermie nicht mehr. Die Temperaturanzeige T9 zeigt konstant -30. Die Luftwärmepumpe zeigt keine Funktionsstörung.

Kann man Hinweis eauf die Ursache finden?

Muss der Kundendienst ran?

1 ANTWORT 1

Hallo wokrin,

hier sollte der angeschlossene Temperatursensor (T9) ohmisch überprüft werden. Sollte dieser defekt sein, muss er ausgetauscht werden.

Beste Grüße °fl