Guten Tag,
ich betreibe eine Vitocal 333 G NC mit Eisspeicher uns Solar-Absorbern.
Schema ist beigefügt.
Folgende Ausgangssituation:
Aktuell hat der Eisspeicher 25 Grad durch die Nutzung der NC-Funktion.
In Kühlen Nächten hat es momentan auf dem Dach bei den Absorbern mitunter 15 Grad.
Ist es mit meinem System möglich, die Wärme des Eisspeichers in solchen küheln Nächten über den Absorber abzugeben und so den Eisspeicher wieder etwas abzuküheln?
So könnte ich an kommenden wärmeren Tagen erneut kühlen.
Aktuell ist Betriebsart "Nur Warmwasser" eingestellt, da weder Kühlung noch Heizung zum jetzigen Zeitpunkt Sinn macht bei den aktuellen Raumtemperaturen.
Herzlichen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Flo,
hallo freyler,
ich würde das Thema gerne wieder aufgreifen.
Mein Eisspeicher hat 21 grad und am Absorber sind derzeit 14. von daher wäre eine Rückkühlung des Eisspeichers mehr als wünschenswert.
Gitb es eine Möglichkeit die Einstellwerte von Vitosolic und Vitotronic manuell zu verändern, um wenigstens eine temporäre Kühlung des Eisspeichers zu ermöglichen?
Ich habe schon den Aktorentest probiert, aber dort kann ich anscheinend nicht die Pumpe im Absorberkreis manuell ansteuern.
Viele Grüße
Mo
N'abend zusammen,
habs herausgefunde: an der Vitosolic im Manualbetrieb einfach Relais 6 auf "ein" stellen.
Dann wird der Solarabsorberkreis in Gang gesetzt und der Eisspeicher gekühlt (wenn es dort kälter ist als im Speicher).
Gruß
Mo
Hallo Mo,
schau mal genauer in die Service-Anleitung der Vitosolic 200.
Für die Solarthermie hat der Regler eine nächtliche Rückkühlfunktion.
Theoretisch sollte die beim Eisspeicher für deinen Anwendungsfall nutzbar sein.
Tspsoll muss dann eben auf einen hier sinnvollen Wert gesetzt werden.
VG Michael
Ja genau diese Funktion habe ich gemeint.
Was für ein Wert hier genau sinnvoll wäre bin ich auch nicht sicher.
Vielleicht wenn der Eisspeicher wärmer als 18 Grad ist.
Du musst mal testen ob die Pumpe nur dann läuft, wenn der Absorber kühler als 18 Grad ist, oder auch in tropischen Nächten.
Evtl muss für die Kollektor Kühlfunktion auch noch ein Dummy Wert eingetragen werden.
Ließ man in der Anleitung.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7538789
im Herbst musst du das Verhalten beobachten. Vielleicht gibt es Situationen in der Übergangszeit, wo ein Erwärmung des Eispeichers sinnvoll ist.
VG
P.S. Bilder kannst du auch hier anhängen.
Hallo Michael,
über die Rückkühlfulfunktion bin ich auch schon gestolpert.
Werde Sie morgen oder übermorgen aktivieren. TPSsoll steht bei mir auf 10 Grad. Das entspricht den Standardeinstellungen für die Regeneration des Eisspeichers.
Derzeit kühle ich noch manuell runter um "Leistung" für die nächste Hitzeperiode zu bekommen. 2,5 K hab ich in den letzten 14 Stunden geschafft...bei rund 12-14 Grad Außentemperatur in dem Zeitraum.
Die kommenden Tage werden ideal zum Testen: tagsüber 24 grad, nachts 14-15 hier bei uns gemeldet.
Da sollte die Rückkühlfunktion testbar sein.
Ich werde berichten.
Viele Grüße
Mo
Update:
Rückkühlung ist eingeschaltet...mal sehen....
Zumindest wird bei aktuell 19,7 Grad Außentemperatur und 17,2 Grad Eisspeicher eben dieser nicht beladen.
Schonmal gut.
Kleiner Tipp zum weiteren Abkühlen des Eisspeichers:
Es ist hilfreich die Einstellwerte von TH2 an der vitosolic (19°/20°) auf z.B: 15°C abzusenken. Sonst wir ja bei unter 19°C Außentemperatur der Absorber als Primärquelle genutzt und nciht der Eisspeicher.
Klar, das geht ein klitzekleines wenig zu Lasten der Stromaufnahme bei der kommenden Warmwassererzeugung, da nun die Primärquelle Eisspeicher kälter ist als der Absorbers.
Aber was tut man nicht alles für ein kühles Haus im Sommer. 😁
Viele Grüße
Mo
Der Dialog Dateien anzuhängen ist am mobilen Browser deaktiviert, warum auch immer...
Mo spricht von dem 3 Wege Ventil (in deiner Zeichung ist das die Nummer 114) das die Pirmärquelle vom Absorber auf den Eisspeicher umschaltet.
Moin freyler,
ja die Funktion Rückkühlung hat bei mir auch nichts bewirkt.
Muss ich mich doch mal in die Vitosolic-Anleitung tiefer einlesen...
Ich hab gestern nach dem Spiel dann den Manuellbetrieb an der Vitosolic wieder eingeschaltet:
- R6 auf "ein" schalten, dann geht wie bei dir die Pumpe im Rücklauf des Absorbers an.
- An der Wärmepumpe natürlich den Kühlbetrieb ausschalten, also einfach auf "Nur Warmwasser" umstellen. Die Kühlung hab ich derzeit eh ganztägig aus, da wir nur so 20-22 grad am Tag haben (Nähe Köln).
Habe ich jetzt zwei Abende hintereinander gemacht und bin von 21 auf 16,4 Grad runter. Klar, es dauert jetzt immer länger um die nächtlichen 14°C "reinzufahren"...delta T wird ja immer kleiner.
Viele Grüße
Mo
Hallo freyler,
ob und wie das mit der Rückkühlfunktion klappt finden wir auch noch raus.
Immerhin haben wir nen Workaround um den Speicher kühl zu bekommen.
Aber wie heißt es so schön.....nichts hält so lange wie ein gutes Provisorium 😋
Viele Grüße
Mo