Hallo zusammen,

 

ich habe eine Frage muss diese Funktion jeweils aktiv sein?

In der Anleitung steht 

"Falls bei der Raumbeheizung hoher Wärmebedarf
besteht, wird der Heizwasser-Durchlauferhitzer zusätzlich zur Wärmepumpe eingeschalte"

 

Ist das auf das Temperaturempfinden bezogen oder auf eine technische Notwendigkeit?

 

und muss somit aktiviert sein (Zum Beispiel im Winter)

 

System = Vitocal 200 -S AwB-E-AC + 201.D16 + Fußbodenheizung

 

VG

2023-04-21 09_04_40-Window.png
1 ANTWORT 1

Hallo Karl19,

die elektrische Zusatzheizung wird vermutlich bei einer Fußbodenheizung nie benötigt werden. Deshalb ist sie Werkseitig auch deaktiviert. Nur wenn bei ganz extremer Kälte die erreichte Raumtemperatur zu gering wäre, könnte man ggf. diese Zusatzheizung aktivieren (im Bewusstsein, dass jetzt die Stromkosten steigen. 

 

Viele Grüße

SISA