Hallo,
ist bei der Vitocal 300-A (neue Version rund) die Heizen Kühlen Umschaltung von extern über einen Kontakt möglich?
VIelen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo jefri,
die Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen ist nicht von externen über einen Kontakt möglich. Die Umschaltung erfolgt ausschließlich über die Kühlgrenze der Regelung.
Kühlgrenze:
Falls die gemittelte Außentemperatur (3h) die Kühlgrenze überschreitet, wird die Raumkühlung automatisch eingeschaltet.
Beispiel:
Raumtemperatur-Sollwert = 20 °C
„Temperaturdifferenz für Berechnung der Kühlgrenze 7004“ = 4 K
Ergibt eine Kühlgrenze von 24 °C (20 °C + 4 K).
Betse Grüße °fl
Hallo jefri,
die Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen ist nicht von externen über einen Kontakt möglich. Die Umschaltung erfolgt ausschließlich über die Kühlgrenze der Regelung.
Kühlgrenze:
Falls die gemittelte Außentemperatur (3h) die Kühlgrenze überschreitet, wird die Raumkühlung automatisch eingeschaltet.
Beispiel:
Raumtemperatur-Sollwert = 20 °C
„Temperaturdifferenz für Berechnung der Kühlgrenze 7004“ = 4 K
Ergibt eine Kühlgrenze von 24 °C (20 °C + 4 K).
Betse Grüße °fl