Vitocal 300-A (AWO-AC 301.B14) Fehlermeldung

Guten Tag,
aktuell hat meine WP im 25 Minuten Rhythmus folgende Fehlermeldungen:
Niederdruck (D3) und Meldung EEV (07).
Auch läuft der Heizstab auf Stufe 1.

Gruß und Danke
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hm, dann sollte gleich irgendwann A9 kommen...

Kannst du mal in Service (Menu und die OKtaste mehrere Sekunden gleichzeitig halten) gehen und unter Diagnose->Kältekreis->Meldungshistorie die letzten Codes nachschauen?

Des Weiteren kannst du mal schauen, ob die Anlage evtl. vereist ist. Dreht der Lüfter? Blast Lüft durch die Ausseneinheit? Niederdruck deutet darauf hin, dass diese keine Energieansaugen kann.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hm, dann sollte gleich irgendwann A9 kommen...

Kannst du mal in Service (Menu und die OKtaste mehrere Sekunden gleichzeitig halten) gehen und unter Diagnose->Kältekreis->Meldungshistorie die letzten Codes nachschauen?

Des Weiteren kannst du mal schauen, ob die Anlage evtl. vereist ist. Dreht der Lüfter? Blast Lüft durch die Ausseneinheit? Niederdruck deutet darauf hin, dass diese keine Energieansaugen kann.

Danke für die Info.
Konnte das Problem beheben. Die Lufteinlassschlitze waren komplett mit Schnee zugeweht.
Gruß und Danke.