Hallo zusammen, ich brauche eine ersatzteile Nr. für einen Außenfühler von einer Vitocal 300-A AW-0 mit der Seriennr. 73747549001207105 die Wärmepumpenregelung hat die Seriennr. 7426126901286107.
Ich habe schon die gängigsten fühler durchprobiert leider ohne erfolg!
Besten Gruß,
Gelöst! Gehe zu Lösung.
laut Serviceanaleitung ist das ein Ni500 Sensor.
hier die SN eingeben --> Ersatzteile
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Hast du schon mit einem Ni500 Universalfühler probiert?
laut Serviceanaleitung ist das ein Ni500 Sensor.
hier die SN eingeben --> Ersatzteile
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Hast du schon mit einem Ni500 Universalfühler probiert?
Benutzer | Anzahl |
---|---|