Hallo,
wir haben seit 1 Woche eine Vitocal 200 und leider läuft die Heizkreispumpe rund um die Uhr durch. Auch tagsüber, wenn alle Heizkörper ausgeschaltet sind. In einen Raum haben wir nur eine Vorbereitung für einen Heizkörper, dort hat der Heizungsbauer Vor- und Rücklauf einfach miteinander verbunden. Könnte das unser Problem sein?
Hallo Michael2268,
ich vermute, dass die Heizgrenze unterschritten wurde und deshalb die Pumpe durchläuft. Dies ist normal und dafür da, dass die Wärmepumpe erkennt, wann nachgeheizt werden muss.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
5 | |
3 | |
2 | |
2 |