Ist es möglich eine Wärmepumpe an einem Kühlwasserkanal mit 15 - 29 Grad anzuschließen

Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf im Rahmen meines Berufspraktikums die Durchführbarkeit einer Umrüstung auf Wärmepumpe untersuchen, die Heizkörper sollen dabei erhalten bleiben. Die Wärmepumpe soll ihr benötige Energie aus dem Kühlwasserkanal des Werkes entziehen. Die benötigte Leistungen liegt bei etwa 988,44 kW dies könnte mittels Kaskaden Schaltung mehrere kleiner Wärmepumpe erreicht werden. Wie ist ihre Einschätzung zur Durchführbarkeit dieses Projektes und gibt es noch besondere Punkte auf die ich acht geben muss.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Maximilian Kießling
1 ANTWORT 1

Bei  mit 15 - 29 °C klappt das super. Die Heizkörper sollte man auf 55/45°C auslegen können. Geht bei alten HK eigentlich immer. Man kann auch eine Großwärmepumpe nehmen:

s. hier

https://www.viessmann.de/de/industrie/waermepumpe/grosswaermepumpen.html

Gruß

Heizing