Das Problem tritt in Zusammenhang mit der HK-Pufferbeheizung auf, eine Systematik ist für mich nicht erkennbar. Die WP läuft - teils mehrmals täglich - für ein paar Minuten zur HK-Puffer-Beheizung, schaltet dann ab und kurz danach erneut ein zur HK-Puffer-Beheizung. Eine Komplettaufheizung des HK-Puffers dauert an dieser Anlage rund eine Stunde. Da die Zahl der Einschaltungen wesentlich für die Lebensdauer der WP ist, sind Kurzlaufzeiten unbedingt zu vermeiden.
Ich bitte um Hinweise, wie diese Kurzeinschaltungen vermieden werden können.
Legende:
1, 3 - Verdichterstart zur HK-Beheizung
2 - Verdichterstopp nach Kurzlaufzeit
4 - Verdichterstopp oder Hydraulikkreiswechsel auf WW
Kurzlaufzeiten 9.Dezember bis 27.Dezember 2018:
9.12. (Sonntag):
1 - 12:59:572, 2 - 13:05:45, 3 - 13:17:38, 4 - 14:09:08
13.12. (Donnerstag):
1 - 2:39:51, 2 - 2:45:11, 3 - 2:57:12, 4 - 3:53:38
1 - 6:35:05, 2 - 6:46:23, 3 - 6:58:24, 4 - (n.n.)
15.12. (Samstag):
1 - 5:59:16, 2 - 6:11:16, 3 - 6:23:17, 4 - 7:26:44
1 - 13:56:43, 2 - 14:04:44, 3 - 14:16:37, 4 - (n.n.)
1 - 23:52:23, 2 - 23:59:09, 3 - 0:13:36, 4 - 1:12:06
16.12. (Sonntag):
1 - 3:41:20, 2 - 3:49:26, 3 - 4:01:27, 4 - 5:01:25
1 - 11:52:52, 2 - 11:59:24, 3 - 12:11:17, 4 - 13:10:37
1 - 19:57:43, 2 - 20:06:48, 3 - 20:18:41, 4 - (n.n.)
17.12. (Montag):
1 - 3:38:47, 2 - 3:47:09, 3 - 3:57:10, 4 - 5:09:21
19.12. (Mittwoch):
1 - 3:39:45, 2 - 3:46:54, 3 - 3:56:55, 4 - 5:08:42
20.12. (Donnerstag):
1 - 3:40:25, 2 - 3:46:02, 3 - 3:56:03, 4 - 5:02:05
21.12. (Freitag):
1 - 3:47:46, 2 - 3:53:58, 3 - 4:05:59, 4 - 5:11:28
22.12. (Samstag):
1 - 5:36:57, 2 - 5:45:29, 3 - 5:57:30, 4 - 6:52:01
23.12. (Sonntag):
1 - 3:57:45, 2 - 4:02:14, 3 - 4:24:25, 4 - 5:14:49
25.12. (Dienstag):
1 - 3:53:43, 2 - 4:05:59, 3 - 4:17:52, 4 - 5:25:38
26.12. (Mittwoch):
1 - 1:43:20, 2 - 1:48:34, 3 - 2:00:35, 4 - 2:56:17
1 - 5:41:54, 2 - 5:53:23, 3 - 6:05:24, 4 - 6:56:38
27.12. (Donnerstag):
1 - 1:36:59, 2 - 1:42:37, 3 - 1:54:38, 4 - 2:51:21
Wo ist mein Kommentar vom Freitag hingekommen mit den Fehllaufzeiten vom Januar? Wurde der gelöscht? Gibt es hier Zensur?
Fehlerhafte Laufzeiten Februar 2019:
2.2. (Samstag)
1 - 13:34:49, 2 - 13:45:15, 3 - 13:57:16, 4 - 16:05:47
3.2. (Sonntag)
1 - 22:06:10, 2 - 22:45:15, 3 - 22:57:16, 4 - 23:47:50 !
4.2. (Montag)
1 - 2:51:04, 2 - 3:16:16, 3 - 3:28:20, 4 - 4:43:32 !
5.2. (Dienstag)
1 - 12:00:06, 2 - 12:38:35, 3 - 12:50:31, 4 - 13:38:11 !
8.2. (Freitag)
1 - 1:51:03, 2 - 2:01:34, 3 - 2:13:27, 4 - 3:19:00
1 - 7:36:26, 2 - 8:16:07, 3 - 8:37:58, 4 - 9:48:41 !
16.2. (Samstag)
1 - 3:28:04, 2 - 4:09:49, 3 - 4:21:47, 4 - 5:21:51
1 - 11:27:22, 2 - 11:35:49, 3 - 11:47:43, 4 - 12:36:11
18.2. (Montag)
1 - 2:05:35, 2 - 2:14:40, 3 - 2:26:41, 4 - 3:28:53
19.2. (Dienstag)
1 - 1:12:42, 2 - 1:20:42, 3 - 1:32:43, 4 - 2:25:43
21.2. (Donnerstag)
1 - 4:04:30, 2 - 4:20:41, 3 - 4:32:42, 4 - 5:34:03
1 - 8:11:31, 2 - 8:42:56, 3 - 8:54:57, 4 - 9:31:41
22.2. (Freitag)
1 - 3:42:25, 2 - 3:50:28, 3 - 4:02:29, 4 - 4:59:14
23.2. (Samstag)
1 - 20:32:32, 2 - 20:40:38, 3 - 20:52:38, 4 - 21:46:51
24.2. (Sonntag)
1 - 3:34:48, 2 - 3:48:23, 3 - 4:00:24, 4 - 5:14:46
1 - 19:50:16, 2 - 20:06:58, 3 - 20:18:52, 4 - 21:06:37
25.2. (Montag)
1 - 2:26:03, 2 - 2:36:18, 3 - 2:48:11, 4 - 3:56:38
26.2. (Dienstag)
1 - 8:02:00, 2 - 8:46:27, 3 - 8:58:28, 4 - 9:47:47
28.2. (Donnerstag)
1 - 4:29:04, 2 - 4:47:47, 3 - 4:59:48, 4 - 5:59:22
Fehlerhafte Laufzeiten März 2019:
4.3. (Montag)
1 - 5:19:51, 2 - 5:31:04, 3 - 5:42:57, 4 - 6:46:39
5.3. (Dienstag)
1 - 3:45:48, 2 - 3:58:22, 3 - 4:10:15 , 4 - 5:10:27
6.3. (Mittwoch)
1 - 4:21:43, 2 - 4:41:14, 3 - 4:53:15, 4 - 5:56:19
7.3. (Donnerstag)
1 - 6:24:10, 2 - 6:36:01, 3 - 6:47:54, 4 - 8:00:14
8.3. (Freitag)
1 - 3:26:37, 2 - 3:40:46, 3 - 3:52:47, 4 - 4:51:30
9.3. (Samstag)
1 - 4:15:45, 2 - 4:37:59, 3 - 4:50:00, 4 - 5:43:41
10.3. (Sonntag)
1 - 6:46:43, 2 - 7:03:23, 3 - 7:15:16, 4 - 8:11:57
12.3. (Dienstag)
1 - n.n, 2 - 3:41:58, 3 - 3:53:59, 4 - 4:50:00
1 - 19:44:21, 2 - 19:52:52, 3 - 20:40:26, 4 - 20:44:15
13.3 (Mittwoch)
1 - 3:59:48, 2 - 4:05:12, 3 - 4:17:05, 4 - 5:09:58
1 - 20:15:29, 2 - 20:31:14, 3 - 20:43:07, 4 - 21:27:11
14.3. (Donnerstag)
1 - 3:28:50 , 2 - 3:44:50, 3 - 3:56:51, 4 - 4:55:08
17.3. (Sonntag)
1 - 2:27:58, 2 - 2:37:43, 3 - 2:49:36, 4 - 3:44:37
1 - 20:55:59, 2 - 21:39:47, 3 - 22:00:40, 4 - 22:42:20
19.3. (Dienstag)
1 - 3:37:41, 2 - 3:53:14, 3 - 4:05:15, 4 - 5:04:33
1 - 23:33:02, 2 - 23:49:09, 3 - 0:01:10, 4 - 0:48:41
20.3. - 30.3. abwesend. Irgendwann in dieser Zeit KM-Bus-Kommunikationsfehler Teilnehmer EE (0D), Kältekreis-Historie bringt Meldung "32". HK lief fortan immer nur 20 Minuten lang, stellte sich dann jeweils mit Meldung "Temperaturhub" ab...
31.3. (Sonntag)
1 - 3:12:18, 2 - 3:18:17, 3 - 3:30:18, 4 - 4:26:02
1 - 7:21:50, 2 - 7:32:55, 3 - 7:44:48, 4 - 8:07:27
1 - 8:40:16, 2 - 9:13:17, 3 - 9:25:18, 4 - 10:02:31
Der Fehler ist nun seit über einem Monat offiziell an den technischen Dienst von Viessmann gemeldet, ohne dass dieser bisher irgendwas hätte hören lassen. Macht keinen guten Eindruck...
Die gewünschten Daten habe ich vorgestern übermittelt.
Meistens sind die Kurzläufe frühmorgens, heute dagegen tagsüber und zufällig war ich auch noch vor Ort. Konnte deshalb ein Foto machen der Anlagenübersicht unmittelbar nach dem Abschalten nach einer Gesamtlaufzeit von etwa 5 Minuten, sowie der dazugehörigen Meldung im Log. Schicke ich ebenfalls per Mail, bitte an diesen Beitrag anhängen.
Die Sollwerte kann man in der Anlagenübersicht schlecht lesen: Da steht "46°C" für WW und "28°C" für HK-Pufferspeicher. Eingestellt für den Pufferspeicher ist:
Hysterese Temperatur Beheizung Pufferspeicher (7203): 2°C
Maximaltemperatur Pufferspeicher (7204): 53°C
Ausschalthysterese Heizwasserpufferspeicher (7209): 9°C
Wo wir schon von Kurzläufen reden: Bisher noch gar nicht thematisiert wurde, dass die Anlage regelmäßig (ca. zweimal pro Woche) zwei, drei Minuten vor EVU-Abschaltung einen WW-Beheizungsvorgang startet. WW-Ausschaltoptimierung ist aktiviert, Schaltzeiten entsprechend der EVU-Zeit sind programmiert, ein sinnvoller Wert für die Aufheizzeit gesetzt (600D: 17K/h).
Wer sich wundert, wie die Sache weiterging: Es wurde schließlich ein Softwareupdate der Steuerung durchgeführt, wonach der Fehler nicht mehr sporadisch, sondern vorhersehbar auftrat. Die endgültige Lösung findet sich schließlich unter
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Betreff-%C3%9Cber-welche-Parameter-l%C3%A4sst...