Hallo,
wir haben seit anfang des Jahres eine Vitocal 300g (BWC301.B06) installiert.
Wo kann ich in der Steuerung den Stromverbrauch für das Jahr ablesen, getrennt nach Warmwasser und Heizung.
Da die JAZ getrennt berechnet und angezeigt wird, müsste der Stromverbrauch ja auch angezeigt werden können.
Danke
Hallo Assasini,
die Jahresarbeitszahlen lassen sich mit OK + Menu-Taste, Diagnose, Energiebilanz auslesen. Diese Werte sind nicht exakt, aber relativ genau.
@Hausdoc: Wenn eine sehr hohe JAZ von 14,7 ermittelt wird, liegt unter Umständen auch ein Defekt vom Sauggastemperatur- bzw. Saugdrucksensor vor. Auch ein Kältemittelmangel könnte ursächlich für diese hohe JAZ sein. Das sollte bei der nächsten Wartung mal kontrolliert werden.
Beste Grüße, °ch
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
5 | |
3 | |
3 | |
2 |