Hallo,
wir überlegen eine VITOCAL 150A/151A mit 10kW anzuschaffen. 
Im Prospekt sehe ich dass es eine Variante mit 230 und 400V gibt. 
Sehe ich das richtig, dass die Ausseneinheit bei 230 mit einem Lüfter (kleiner) und bei 400V mit zwei Lüftern (grösser) betrieben wird ?

Ich hatte gehört dass die Darstellung mit nur einem Lüfter falsch wäre und die Kombination nicht wirklich verfügbar wäre.
Davon abgesehen: Falls es beide Varianten gibt, was sind die Vor-/Nachteile beider Varianten ?

 

Vielen Dank !

2 ANTWORTEN 2

Hallo thstbr1,

 

die Typen A04 bis A08 sind mit einem Ventilator und die Typen ab A10 sind mit 2 Ventilatoren. Nachfolgend findest du das Datenblatt. 

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/6195456VDP00002_1.pdf?#pagemode...

 

Viele Grüße
Flo

10 kW Wärmepumpe, sicher?

 

Hast noch ein paar Infos zum Haus? 

Baujahr, Heizlast, Hydraulik, Heizverhalten, Vorlauftemperaturen, NAT, energetische Modernisierungen, bisheriger Gas oder Ölverbrauch im Mittel der letzten drei Jahre?

 

Hier kannst die Heizlast berechnen, auch für Laien geeignet. Bitte einmal Baualtersklasse und einmal Jahresverbrauch. 

Wenn Dir das zu kompliziert ist, dann kann ich es mit den mitgeteilten Daten von Dir durchführen. 

https://www.waermepumpe.de/normen-technik/heizlastrechner/

 

NAT gibt es hier

https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/