Hallo Viessmann Team,
ich habe nun die Berechnung von meinmem HB bekommen. Diese enthält folgende Daten:
Gesamtheizlast 8KW
Leistung der FBH 7,5KW
Mein aktueller Volumenstrom beträgt mit geöffneten ERR 1470l/h. (Soll Vitocal min 1100)
Meine Frage ist nun kann das der Grund meiner extrem langen Laufzeiten sein da ich ja die kleine Vitocal mit 5KW besitze? Kann ich mit den Einstellungen noch etwas ändern? Kann ich auch meine Sekundärpumpenleistung reduzieren (85%) da der Volumenstrom hoch genug ist? Die Probleme mit der Abtauung hatte ich ja mit 60% Pumpenleistung sollte dann eigentlich funktionieren.
Danke
Gruß
Lufti