Vitocal 200S/A - genauere Leistungsdaten verfügbar?

Hallo,

ich bin noch in der Entscheidungs-Phase, welche Luftwärmepumpe ich wählen werde.

Die neue Vitocal 200S/A sind dabei auch für mich interessant, weil die neuen Modelle nun deutlich leiser geworden sind. Das wäre ein gutes Argument aus meiner Sicht. Leider finde ich aber einfach keine genaueren Leistungsdaten... 

Für mich ist es in dem Fall unmöglich, mich für dieses Produkt zu entscheiden.

Ich würde eine Auflistung, ähnlich wie in dieser Tabelle suchen:

https://www2.pic-upload.de/img/34050479/Leistungsdaten.png

(Das hier sind Beispielwerte, und haben jetzt nichts mit dem Produkt zu tun)

Aber ich müsste die Leistungswerte bei -15°C bis +7°C und VL-Temp 30-55°C wissen.

 

Sind diese Werte in einem erweiterten Datenblatt verfügbar? Gibts dazu einen Link?

Oder warum werden diese nicht veröffentlicht?

Ich würde dies für die Split Modelle 201.D04 und 201.D06 sowie die Monoblock Modelle 201.A04 und 201.A06 suchen. Ohne solche Werte wäre ich nicht bereit mich für Viesmann zu entscheiden. Auch wenn ich es gerne würde.

Danke!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Pedaaa,

auf unserer Homepage haben wir für die jeweilige Außeneinheit das dazugehörige Datenblatt hinterlegt. Wenn diese nicht ausreichen, steht in der dazugehörigen Planungsanleitung noch mehr dazu drin.

Ich habe dir den jeweiligen Auszug daraus hier mit angehängt.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hallo Pedaaa,

auf unserer Homepage haben wir für die jeweilige Außeneinheit das dazugehörige Datenblatt hinterlegt. Wenn diese nicht ausreichen, steht in der dazugehörigen Planungsanleitung noch mehr dazu drin.

Ich habe dir den jeweiligen Auszug daraus hier mit angehängt.

Beste Grüße °fl

Hallo,
danke, aber leider finde ich die gesuchten Daten nicht...
Wenn wir vom Monoblock AWO-M-E-AC 201.A06 ausgehen -> diese Daten sind zu finden:

Heizleistung A-15W35 -> ???? (keine Angaben zu finden)
Heizleistung A-7W35 -> Nennleistung 5,7kW (max. Leistung? auch 5,7kw?)
Heizleistung A+2W35 -> 3,0 bis 5,7kW
Heizleistung A+7W35 -> 3,8 bis 6,6kW

Heizleistung A-15W55 -> ???? (keine Angaben zu finden)
Heizleistung A-7W55 -> ???? (keine Angaben zu finden)
Heizleistung A+2W55 -> ???? (keine Angaben zu finden)
Heizleistung A+7W55 -> ???? (keine Angaben zu finden)

Kühlleistung A35W7 - max. 3,5kW

Sind diese fehlenden Daten irgendwo zu finden?
Oder könntest du diese posten?
Danke!
lg

Danke! hab deine Links vorher nicht gesehen. Die beantworten die Frage natürlich 🙂
Hallo Pedaaa,

ich hatte sie auch vorher vergessen anzuhängen. Jetzt sind sie aber da. 😉

Beste Grüße °fl
Ich muss hier nochmal nachhaken...
Ganz klar ist mir die Sache nämlich leider nicht.

Die angegebenen Heizleistungen reichen zwar leicht für mein Haus.

Allerdings hab ich Sorge über geringe Leistungen für die Warmwasserbereitung.
Laut Leistungskurve gibt es eine deutliche Leistungs-Senke bei 2° Außentemp:
beim 201.D04 Gerät sind hier laut Leistungskurve aus dem Planungshandbuch nur 2,43kW Leistung mit 55°C Wasser möglich.

Im 5798057DE Datenblatt ist hingegen für 2°C AT ein Regelbereich von 2,3 bis 4,2kW angegeben.

Wie sind nun die Leistungskurven aus der Planungsanleitung zu verstehen?
Sind diese nur Nominal-Leistungen bei Teillast?
Gibt es diese Kurven auch für max. und min. Leistung?

Danke!
Dürfe ich bitte das gleiche Leistungsdiagramm für die Vitocal 200-A AWO 201.A10 (400V) sehen? Die aktuelle Planungsanleitung finde ich "noch" nicht. Ich finde nur die Version aus dem Jahr 2015.
Vielen Dank!
Hallo Pedaaa,

der Scheitelpunkt beschreibt die Leistung im unteren Modulationsbereich. Für die Minustemperaturen hast du die max. Leistung und für die Plustemperaturen die min. Leistung. Zwei separate Diagramme gibt es nicht.

Hallo jan_bin,

kannst du mir bitte die Herstellnummer deiner Wärmepumpe nennen?

Beste Grüße °fl