Heute hatten wir eine Stromabschaltung und seit dem der Strom wieder da ist bekomme ich die Fehlermeldung
A9 und C9 und die Wärmepumpe läuft nicht mehr.
In dem Meldungensteht Hochsicherheitsmelder hat ausgelöst und Verdichter gesperrt.
Kann mir einer sagen was das ist.
danke
Frank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Eine Hochdruckstörung wird ausgegeben, wenn das Gerät die Wärme nicht wegbekommt.
Fast immer ist daran eine funktionsuntüchtige Pumpe schuld.
Kannst du via Aktorentest prüfen, ob die Pumpe läuft.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
5 | |
5 | |
5 | |
3 |