Vitocal 250-A Lagerschaden ?

Hallo Community,

mir ist aufgefallen, dass beide Lüfter unserer Außeneinheit bei den aktuellen Temperaturen Geräusche machen die mir im Sommer nicht aufgefallen sind.

Hat schon jemand die gleichen Erfahrungen gemacht ?

würdet Ihr den TD einschalten ?

Für eine Einschätzung wäre ich sehr dankbar.

Grüße

 

13 ANTWORTEN 13

Ist da vielleicht  eine Eisschicht zwischen dem Ring und den Spitzen der Ventilatorflügel??

Hallo,

das kann ich soweit ausschließen.

Grüße

Ich kann dir zwar auch keine Einschätzung geben, bei unserer 250-A sind jetzt bei kälteren Temperaturen auch plötzlich Geräusche zu hören. Zwar nicht so ein "schleifen" wie bei deiner eher so ein helles "zwitschern" 😉  - anfangs ein Lüfter jetzt auch der 2.

Ich hoffe nicht das das normal ist  - ist wirklich störend - im Gegensatz zu dem eher dumpfen surren der Lüfter als es noch wärmer war.

Deshalb wäre ich auch über eine Einschätzung dankbar ;).

..................
Don't Panic

Hallo Christian865,

 

ich empfehle dir, deine Anlage einmal durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen. Eventuell kann dieser erkennen, was die Ursache für die lauten Ventilatoren ist. 

 

Viele Grüße
Flo

@Christian86S bist du bei dem Thema weitergekommen ?

..................
Don't Panic

Hallo,

bei mir sollen die Lüftermotoren demnächst getauscht werden.

Grüße

Gib bitte Bescheid wenn's was neues gibt.

Mein HB ignoriert das Rasseln.

 

..................
Don't Panic

Hallo,

bei mir werden beide Lüfter Mitte April getauscht.

Es gab wohl eine Charge die wohl diese Geräusche machen würden.

Ich hänge dir gerne mal ein Video an um vergleichen zu können.

Grüße

Hallo,

heute Morgen wurde wie angekündigt die Ventilatoren in der Außeneinheit getauscht.

 

Grüße

Danke für den Update.

Dann warten wir mal bis es wieder kalt wird 😉 ob die Geräusche weg sind.

 

Das "Tauschen" hast du über deinen HB / Fachbetrieb beauftragt, oder ?

Hast du bzgl. der "Charge" die diese Geräusche macht nähere Infos - bzw. was schriftliches ?

 

..................
Don't Panic

Hallo Toky,

ja den Tausch hat mein HB beauftragt.

Für den Techniker der diese heute getauscht hat war es jedenfalls nicht das 1.Mal.

Bezüglich der Charge konnte/wollte der Techniker nichts sagen.

Grüße

An unserer 250A wurde auch nach einem Jahr schon ein Lüfter mit 

Lagerschaden getauscht, der hörte sich aber noch nicht so schlimm 

an wie in Deinem Video.

Grüße

Hallo Toky,

bleib' da auf jeden Fall dran und lass Dich nicht abwimmeln. Kommt natürlich auch darauf an, wie lange Deine Gewährleistungszeit noch läuft.

Ich hatte an meiner 200-A im Winter auch Geräusche, die ich auf Eisablagerungen zurückgeführt hatte, weil auch die Temperaturen passten. Bei höheren Temperaturen war wieder Ruhe, bis es jetzt Mitte März zu einem massiven Lagerschaden kam. Meine WP ist zwar schon 8 Jahre alt, die Lager sollten aber trotzdem länger als die bisherigen 13000 h halten. 

 

Viele Grüße,

Wolfgang