Hallo,
nach dem Studium der Montageanleitung und dem Beitrag von Flo (https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-und-Smart-Grid/m-p/347817 ) bin ich verwirrt.
In der Montageanleitung steht bzgl 143.4:
Geschlossen: Wärmepumpe in Betrieb, Geöffnet: Wärmepumpe außer Betrieb.
Im o.g. Forumsbeitrag steht aber
kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb, Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
Was gilt denn nun?
Vielen Dank und Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das ist in der Montageanleitung schlecht beschrieben.
Es gibt einmal "nur EVU Sperre", dann muss der Kontakt für den Betrieb geschlossen sein.
Dann gibt es "SmartGrid", hier ist die EVU-Sperre als Funktion als einer der 4 Zusände enthalten,
um den Zustand anzusteuern muss der Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 geschlossen werden.
nur EVU Sperre oder Smartgrid kannst du im INbetriebnahmemenue aktivieren.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Grüße
Marc
Das ist in der Montageanleitung schlecht beschrieben.
Es gibt einmal "nur EVU Sperre", dann muss der Kontakt für den Betrieb geschlossen sein.
Dann gibt es "SmartGrid", hier ist die EVU-Sperre als Funktion als einer der 4 Zusände enthalten,
um den Zustand anzusteuern muss der Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 geschlossen werden.
nur EVU Sperre oder Smartgrid kannst du im INbetriebnahmemenue aktivieren.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Grüße
Marc
Vielen Dank. Darauf muss man erstmal kommen.
Grüße
Wolfgang