Hallo,
bei mir sind Wasser/ Sole-Kollektoren in ca. 1,50m Tiefe verbaut.
Seit ca. zwei Tagen wird die eingestellt Wassertemperatur von 50 Grad nicht mehr erreicht. Das Wasser kommt aber auch nicht eiskalt aus den Leitungen, sondern hat laut Anzeige ca. 28 Grad.
Einmalige Wassernachladung funktioniert auch nicht.
Woran kann das liegen? Was kann ich tun?
Herzlichen Dank und viele Grüße.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo TobiBaer,
ich vermute mal, dass dieses Phänomen aufgetreten ist, nachdem über längere Zeit hohe Außentemperaturen vorherrschten? Die Einsatzgrenze ist ab einer Soletemperatur von 20° C erreicht und die Wärmepumpe schaltet nicht mehr ein. Da heißt es dann warten, bis die Sole abgekühlt ist.
Unter Umständen kannst Du durch Deinen Heizungsfachbetrieb die Primär-Eintrittstemperatur noch ein wenig erhöhen lassen. Das solltest Du in jedem Fall prüfen lassen.
Beste Grüße °jo
Hallo TobiBaer,
ich vermute mal, dass dieses Phänomen aufgetreten ist, nachdem über längere Zeit hohe Außentemperaturen vorherrschten? Die Einsatzgrenze ist ab einer Soletemperatur von 20° C erreicht und die Wärmepumpe schaltet nicht mehr ein. Da heißt es dann warten, bis die Sole abgekühlt ist.
Unter Umständen kannst Du durch Deinen Heizungsfachbetrieb die Primär-Eintrittstemperatur noch ein wenig erhöhen lassen. Das solltest Du in jedem Fall prüfen lassen.
Beste Grüße °jo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
10 | |
6 | |
5 | |
4 | |
2 |