Guten Tag.
Wir haben eine Vitocal 300-A (AW 116) mit angeschlossener Solaranlage und wasserführendem Kamin. Schon einge Zeit ist immer wieder der Fehler A08 aufgetreten, im vergangenen Jahr hat sich dann der Scroll-Verdichter ins Nirwana verabschiedet.
In Folge wurde ein neuer Scroll-Verdichter eingebaut, ebenso ein neuer Plattenwärmetauscher (SWEP B25THX50). Beim Einbau des Plattenwärmetauscher entdeckten wir, dass die auf der Wasserseite von der WP wegführenden Panzerschläuche durch Ablagerungen fast gänzlich verstopft waren, also haben wir auch diese ausgetauscht.
Beim Probelauf ging die WP wieder in die Hochdruck-Abschaltung. Nachdem wir Warmwasser-Vorrang deaktiviert hatten blieb der Fehler zunächst aus. Dafür lief die WP stundenlang ohne den Verdampfer abzutauen, sodass die untere Hälfte eingefror. Nach Auftauen mittels Heizlüfter wurde ein erneuter Probelauf durchgeführt, wobei die WP nun immer wieder den Fehler A08 ausgab.
Bei den ganzen Testläufen fiel auf, dass der Thermosensor Verdampfer 1 einen konstanten Wert von -27,9°C anzeigte (gleicher Wert auch, wenn die WP tagelang komplett deaktiviert war.
Der Sensor Abtau HD1 hingegen gab bei ruhender WP einen konstanten Wert von 32,2°C an. Ging die Anlage in Betrieb, so sprang der Wert unmittelbar auf -27,9°C; nach automatischer Abschaltung wegen A08 wieder sofortige Rückkehr zum Wert 32,2°C.
Können die beiden genannten Fühler für die Störungen verantwortlich sein (Ersatz-Fühler wurden eben bestellt), oder ist eventuell auch der zweite Plattenwärmetauscher zwischen Heiz- und Brauchwasser-Puffer unterdimensioniert, sodass die Wärme durch die Sekundärpumpe nicht schnell genug in den Brauchwasser-Puffer weitergeschoben werden kann?
Gelöst! Gehe zu Lösung.