Welchen Außentemperaturfühler benötige ich

Unsere Technik: Vitodens 300-W, B3D Herstell-Daten: 7424971106369108, Kessselkreisregelung VBC 132-A06-201, Herstell-Daten: 7508235803407114

 

Vielen Dank,

Raf

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo BrigRaf,

wie @th3063 korrekt geschrieben hat, benötigst du den Außentemperatursensor 7837053.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo Raf,

 

laut Serviceanleitung für die Vitodens brauchst du einen Außentemperatursensor vom Typ NTC 10k (7837053). Allerdings finde ich zu den von dir angegebenen Herstellerdaten der Steuerung keine Unterlagen. Ist die Nummer richtig oder hast du dich vielleicht vertippt?

 

Viele Grüße, Thomas

 

Viele Grüße, Thomas

Hallo BrigRaf,

wie @th3063 korrekt geschrieben hat, benötigst du den Außentemperatursensor 7837053.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Hallo Thomas.

 

Die Nummer ist richtig.

MfG.
Raf

0.jpg

Hallo,

den NTC habe ich gerade auch erst für meine Vitodens gekauft, kostet z.B bei ELV.de 41 Cent.

 

Angeschlossen, funktioniert

 

Beste Grüße

Ein_Blankenbacher

Das scheint mir auf jeden Fall günstiger, als das original Viessmann Ersatzteil 😁

 

Gruß, Thomas