abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Desaster F.303 F.C2F0

Hallo Zusammen,

Hallo Patrick von Costumer-Care Team

Jetzt hats mich auch erwischt   F.303 F.2F0,

ist aber nicht der voc filter oder?

 

laufzeit 26 monate 19228 betriebstunden und 11MWh ereugte energie.

 

fachbetrieb ist informiert.

 

gruss gerd

 

 

 

 

 

6 ANTWORTEN 6

Hallo Viesmann Team

 

bis jetzt habe ich ausser einer standardisierte  mail vom kd

noch keinen terminvorschlag bekommen.

meine pt2 steht seit 12.12.23

 

könnte mal jemand nachhaken

 

mfg gerd

Hallo Gerd, 

 

ich kann dir noch keinen Termin nennen. Unsere Disposition wurde bereits durch die Kollegen informiert. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo zusammen

 

termin ist am 15.04.24 . zur fehlerbehebung.

gruss gerd

 

 

Ist ja die passende Zeit. Wenn der Techniker fertig ist kann er die Brennstoffzelle ja gleich für den Sommer ausschalten 😁

Hallo zusammen

 

nach über 4 monate wartezeit auf einen rep. termin.

lauft seit gestern die bz wieder.

ein sehr freundlicher viessmann monter hat ca 3 stunden einige filter gewechselt

kondensat befreit.

 

allerdings jetzt kommt das etwas negative

die bz ereicht die werte vor  dem fehler  2CF0 nicht

vormals ca 770-780 W

jetz           724-735 W

 

am nachmittag bekamm ich ein anruf von viessmann, wegen dem nutzungsausfall

sollte kontodaten an eine mail schicken.

also wenn die lange wartezeit nicht wäre kann man über den kundendienst nichts negatives

sagen.

 

gruss gerd

 

Beobachte doch mal in der nächsten Zeit ob die Stromproduktion nicht nur insgesamt niedriger ist, sondern auch noch anfängt zu schwanken. Wenn das der Fall ist, ist wohl der nächste C2F0 vorprogrammiert.

Top-Lösungsautoren