Moin, haben das Problem, dass unsere Anlage meist dann läuft, wenn wir es nicht unbedingt brauchen. Ich möchte tagsüber zwischen 9:00 Uhr und 18;00 gerne auf den Betrieb verzichten, da wir dann kaum Strom verbrauchen und ein Balkonkraftwerk einsetzen wolen . Nachts wird das Elektroauto geladen. Egal welche Betriebsart wir einstellen, die Anlage läuft quasi kaum, wenn wir Bedarf haben. Welche Lösung gibt es für uns?

1 ANTWORT 1

Hallo Larsisito,
 

wenn die BSZ ein mal in Betrieb ist schaltet sie erst dann ab, wenn die Rücklauftemperatur auf über 50 Grad ansteigt da keine Wärmeabnahme mehr vorhanden ist. Eine weitere Bedingung zum Abschalten ist die maximale Laufzeit von 45 Stunden. 

Ist die Zelle also ein mal in Betrieb, schaltet sie nicht sofort wieder ab. Somit kommt es vor, dass der Betrieb in eine Zeit fällt, in der der Stromverbrauch nicht sonderlich hoch ist. 

Einfluss kannst du nehmen, indem man die Betriebsart auf Ökonomisch stellt. Somit legt die Anlage den Betrieb in die Zeit, in der der Stromverbrauch am höchsten ist. Allerdings brauch das System ein paar Tage um sich entsprechend anzupassen und einzustellen. 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team