Guten Tag,

 

ich möchte wissen ob jemand von Euch weiß wann mein Vitolig nach der neuen Verordnung ausgetauscht werden muss oder ob Ausnahmen zum Weiterbetrieb möglich sind.

Baujahr ist Jahr 2004

In der Zweiten Januarwoche kommt der Gott in schwarz und mit Ihm möchte ich mich sachkundig unterhalten können.

 

Danke für eine Antwort und guten Rutsch nach 2021 ohne C

3 ANTWORTEN 3

Hi Stefan-Holzheizer, 

beim Vitolig 100 VL1H handelt es sich um einen Naturzugkessel, dieser wird daher voraussichtlich die Grenzwerte (CO, Staub) der BImSchV nicht einhalten. Kannst du uns bitte auch die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung stellen? 

Beste Grüße 
Stefan vom Customer-Care-Team 

Hallo Herr Schneider,

ich habe das Typenschild angehängt als Foto. Hoffe es hilft bei der Klärung meiner Frage.

Danke für Ihre Antwort.

CIMG2603.JPG

Hallo Stefan-Holzheizer,

danke für das Typenschild.

Da deine Anlage vom Baujahr 2004 ist muss diese die Grenzwerte der Stufe 1 von der Bundes-Immissionsschutzverordnung einhalten. Die Übergangsfrist ist bereits abgelaufen und daher sind diese Grenzwerte nun ausschlaggebend.

Voraussichtlich läuft es, wie erwähnt, auf einen Anlagenaustausch hinaus.
Unser aktuellen Holzvergaserkessel findest du unter folgendem Link: 
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/festbrennstoffkessel/stueckholzheizung.html

Beste Grüße 
Stefan vom Customer-Care-Team Grenzwerte.png