Vitoligno 300-p Stecker / Ausgang 50

Abhängig von Codierung 2 08:0/1 schaltet Stecker 50 entweder auf Sammelstörmeldung oder Anfahrentlastung des Heizkessels.

Frage: Bei Codierung 08:0 schaltet Ausgang / Stecker 50 bei einer Störung hierauf Netzspannung zur Signalgebung?

Irritierend ist, dass bei Codierung 08:1 die Funktion von Ausgang 50 eine Anfahrentlastung steuert. Das würde bedeuten, dass bei Konfiguration einer Anfahrentlastung keine Sammelstörmeldungen möglich sind. Richtig? Diese alternative Doppelfunktion von Ausgang 50 macht irgendwie keinen Sinn, oder ist hier ein Denkfehler?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo nodi,

über den Anschluss 50 hast du entweder die Möglichkeit einer Anfahrentlastung oder der Sammelstörmeldung. Beide Funktionen können nicht gleichzeitig genutzt werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo nodi,

über den Anschluss 50 hast du entweder die Möglichkeit einer Anfahrentlastung oder der Sammelstörmeldung. Beide Funktionen können nicht gleichzeitig genutzt werden.