Vitoligno 300-p, wie kann ich die Laufzeit des Pellets-Saugers verkürzen ?

Mein Sauger braucht ca. 40 Sek um den Zwischenbehälter mit Pellets zu füllen, läuft dann aber nochmal ca. 40 Sek weiter, ohne weitere Pellets zu fördern.

Der Sauger läuft hörbar gengen den Wiederstand des vollen Behälters.

Weiss jemand, ob es per Parameter möglich ist die Saugdauer zu verkürzen ?

Vielen Dank !

5 ANTWORTEN 5

Hallo Tweety,

hast du ein Saugsystem mit oder ohne Maulwurf?

Beste Grüße °sr

Hallo sr ... der Sauger hat keinen Maulwurf

Danke für die Info.

Es gibt die Codieradresse 28, bei der man die Saugförderzeit einstellen kann (pro Einstellschritt 10 Sekunden). Wenn du diese etwas reduzierst, müsste sich bereits eine Änderung einstellen.

Beste Grüße °sr

Hallo sr, habe es heute probiert - das ist die Lösung.
Ganz herzlichen Dank !!

Guten Morgen Tweety,

danke für das Feedback, gern geschehen 😉

Beste Grüße °sr