Hallo, bei unserem Pelletkessel kommt nach dem Anzündvorgang der Fehler f 5 nicht gezündet und die Flammentemperatur steigt bis ca 150°C und sinkt danach wieder ab. Was könnte dafür die Ursache sein? MfG S.Groß
1 ANTWORT 1

Hallo SG80, 

 

da die Temperatur ansteigt ist davon auszugehen, dass Brennstoff in der Brennkammer vorhanden ist. 

Sind die Pellets in der Aschelade vollständig verbrannt oder befindet sich dort ein Großteil an unverbrannten Pellets? 

 

Wurde in der Anheizphase der O² Wert der Lambdasonde überprüft? Dieser sollte nicht unter 14 % liegen. 

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team