Lüftung Frostschutz Vitovent 300F dauerhaft an

Hallo! Meine Belüftungsanlage Vitodent 300F (kombiniert mit Vitocal 222s) springt bei Temperaturen um die 0 Grad Celsius nicht mehr an. Die Anlage schaltet fast dauerhaft auf Frostschutz. Ich habe gestern alle Filter an der Anlage sowie alle Kegelfilter gewechselt. Nichts hat sich geändert. Kann mir jemand helfen ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Waldmeister,

ist bei deiner Lüftungsanlage ein Vorheizregister installiert?

Dieses würde in der Leitung der Außenluftansaugung sitzen.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo Waldmeister,

ist bei deiner Lüftungsanlage ein Vorheizregister installiert?

Dieses würde in der Leitung der Außenluftansaugung sitzen.

Beste Grüße °fl
Hallo Flo ! Wie kann ich das mit dem Vorheizregister überprüfen? Wo steht das? Kann ich das im "Facharbeitermenue" (4Sek Ok+Menue) einsehen?
Hallo Waldmeister,

verfolge bitte die Lüftungsrohre auf deinem Lüftungsgerät. In der Regel sitzt das Vorheizregister direkt oben drauf. Der Außenluftstutzen ist von oben gesehen vorne rechts.

Beste Grüße °fl
Danke, das werde ich prüfen