Ich habe einen VITOVENT 200-D mit Feuchtesensor im Badezimmer.
Das Gerät schafft nicht die Feuchtigkeit die beim Duschen entsteht abzuführen. Die Feuchtigkeit läuft das Fenster herunter. Jemand eine Idee wie man das ändern kann, ohne natürlich das Fenster abzumachen?
Hallo mike00007,
in welcher Betriebsart läuft denn der Vitovent? Die Funktion ist nur im Automatikbetrieb möglich.
Viele Grüße
Flo
Im Automatikbetrieb läuft das Gerät.
Wurden denn die Luftvolumenströme von deinem planenden und ausführenden Fachbetrieb entsprechend der Berechnung eingestellt?
Viele Grüße
Flo
Wo kann man denn an dem Gerät die Luftvolumenströme einstellen?
Auf Seite 15 siehst du, wie die Einstellung erfolgt. Es gibt 4 Voreinstellungen.
Viele Grüße
Flo
Da das Gerät ein HRM B55 ist stellt sich der Luftstrom im Automatikbetrieb selbstständig ein.
Das kann nicht die Ursache sein.
Wenn ansonsten der Volumenstrom nicht ausreicht, empfehle ich dir, dich an deinen planenden und ausführenden Fachbetrieb zu wenden. Hier sollte geprüft werden, ob der Einsatz eine Vitovent 200-D ausreichend ist.
Viele Grüße
Flo
Im Automatikbetrieb sollte ja der Lüfter schneller laufen wenn die Feuchtigkeit am Feuchtigkeitssensor höher wird. Der Vitovent läuft aber nicht schneller. Nun habe ich schon die Empfindlichkeit der Feuchtigkeitssensor im Menü höher gestellt. Dies brachte keine Besserung. Vielleicht ist der Feuchtigkeitssensor defekt?
Sollte ein Defekt des Sensors vorliegen, so musst du dies bei deinem Fachbetrieb reklamieren. Dieser kann anschließend dementsprechend einen Austausch vornehmen.
Viele Grüße
Flo
Sensor wurde ausgetauscht, Aber Gerät ist für eine Badezimmer Größe 23,4m³ anscheinend ungeeignet.
Der Luftdurchsatz ist zu gering für Badezimmer. Auch verhindern die Original Filtermatten zusätzlich den Luftdurchlass.
Hallo mike00007,
danke für die Info.
Viele Grüße
Flo
Was weiter festgestellt wurde:
Wenn die vorderen Filter abgebaut sind und man das Gerät auf Stufe 4 stellt kommt nur eine sehr geringe Menge Luft aus dem Gerät. Die äußern Lüftungsklappen sind geöffnet.
Auch im Zuluftbetrieb hört man den Lüfter kaum und es kommt nur sehr wenig Luft an.
Was kann die Ursache sein?
Läuft der Lüfter denn überhaupt richtig?
Viele Grüße
Flo
Ja der Lüfter läuft. Aber ob der Lüfter schnell genug läuft konnte bisher keiner feststellen.
Oder gibt es da eine Möglichkeit?
Über ein entsprechendes Messgerät zur Erfassung der Luftvolumenströme sollte schon erkannt werden können, wie hoch dieser ist und ob er zu den Leistungsangaben passt.
zsigViele Grüße
Flo
Es wurde die Lautstärke bei Stufe 4 gemessen. Dies ist nur 36 dB(A).
Das Gerät müsste nach meiner Meinung bei Stufe 4 lauter sein.
Die Lautstärkemessung kann der Luftvolumenstrom nicht ermittelt werden. Dies muss mit einem entsprechenden Messgerät (Anemometer) vorgenommen werden.
Viele Grüße
Flo