Vitovent 300F Fehler Modbus Teilnehmer EF und Lüftungsgerät OE

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem ich heute einen Filterwechsel an der Lüftungsanlage durchgeführt habe, erscheinen nach wieder hochfahren der Anlage die oben angegebenen Fehler. In der Meldungshistorie wird FF Fehler *1 angezeigt. Können Sie mir sagen, was das Problem ist und wie ich es beheben kann? 
vielen Dank 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Schalte nochmal beide Anlagen aus und warte kurz. Schalte dann zuerst das Lüftungsgerät ein und anschließend die Wärmepumpe. Sollte das auch nicht funktionieren, muss die Modbusleitung einmal geprüft werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo Li3,

 

was wird denn unter der Meldungshistorie Lüftung angezeigt? Das Lüftungsgerät selber ist sicher eingeschaltet?

 

Viele Grüße
Flo

8E1578EF-4453-4ACF-972B-6041C2B82383.jpeg

J, das Lüftungsgerät ist eingeschaltet und die Lüftung läuft auch 

Schalte nochmal beide Anlagen aus und warte kurz. Schalte dann zuerst das Lüftungsgerät ein und anschließend die Wärmepumpe. Sollte das auch nicht funktionieren, muss die Modbusleitung einmal geprüft werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Problem gelöst, vielen Dank für die schnelle Antwort! Sehr guter Service! 