Hallo zusammen, 

Bei unserer Vitovent habe ich nach 5 Jahren das Zuluftrohr von innen gereinigt und bin ziemlich angewidert gewesen. (Siehe Bild)

 

Frage, wie kann man dem vorbeugen? Der erste Filter (F7) ist ja erst im Lüftungsgerät. Macht es Sinn, bereits im Lüftungsgitter an der Hauswand einen G3/4 Filter (Kegel?) zu verbauen? Müssten in diesem Fall die Volumenströme oder sonstige Einstellungen neu gesetzt werden?

20240106_204641.jpg
2 ANTWORTEN 2

Dein Volumenstrom ändert sich nur, wenn sich die Filter zu setzen, weil dann mehr Widerstand vorhanden ist.

Bei größeren Anlagen wird deshalb vor und nach der Filterkammer der Druck gemessen und wenn x Pa erreicht sind, dann muss der Filter ausgetauscht werden.

Je nach Filter gibt es hier auch schon Vorfilter, weil ein H13 Filter würde sich sonst viel schneller zu setzen.

 

Bürste 

 

Ansonsten meinst du sicher sowas

Hallo Stefan, vielen Dank für deine Hinweise und Links. Nach so einem Kegelfilter suchte ich. 