wir haben in unserem Neubau ein Vitovent 200-D System installiert und wollen einen
raumluftunabhängigen Kamin Hark 44 GTE 5.3 RUA betreiben.
Können SIe als Hersteller bestätigen, dass es zu keinem Zeitpunkt bei Betrieb der Lüftungsanlage zu einem höheren Unterdruck als 8 Pascal kommen kann?
Herzliche Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Du brauchst auch bei raumluftunabhängiger Betriebsweise aus 2 Gründen eine Raumdrucküberwachung ( die bei Unterdruck im Raum das Lüftungsgerät abschaltet).
1. Beim Öffnen der Kamintür können bei geringen Raumunterdruck Flammen zurückschlagen ( das ist das Argument des Kaminkehrers.
2. Im Fehlerfall (Ausfall des Zuluftventilators oder ungleichmäßig verschmutze Filter) kann auch Unterdruck im Raum entstehen
Rauchgase und Kohlenmonoxid erreichen den Wohnraum.
Der Unterdruck kann demnach auch deutlich über 100 Pa betragen.
Was ist mit Dunstabzugshaube? Umluft oder Abluft? Da gilt das Gleiche.