Vitovent 300-F / Wechsel Wärmetauscher

Hallo Community,

 

Kann ich bei meiner Vitovent 300-F, den Kreuzstromwärmetauscher durch den Enthalpiewärmetauscher (ZK05285) wechseln/tauschen.

 

Muss ich Software seitig irgendwas ändern oder Plug&Play?

 

Wo komme ich günstig an dieses Teil?

 

Vielen Dank 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo HS21,

 

der passende Wärmetauscher hat die Bestellnummer ZK01796. Beim Einsatz des Enthalpiewärmetauschers beim Vitovent 300-F kannst du den Parameter 7D13 auf -30 einstellen (-3°C).

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo HS21,

 

der passende Wärmetauscher hat die Bestellnummer ZK01796. Beim Einsatz des Enthalpiewärmetauschers beim Vitovent 300-F kannst du den Parameter 7D13 auf -30 einstellen (-3°C).

 

Viele Grüße
Flo