Vitovent 300 Geräusche

Wir haben in unserem Neubau eine zentrale Be - und Entlüdtungsanlage Vitovent 300 installiert. Laut unserer Installationsfirma müssten wir die Stufe 3 einstellen. Diese verursacht aber so starke Geräusche, dass wir diese nicht einstellen können. Selbst bei Stufe 2 rauscht es ziemlich, so dass wir meistens nur auf Stufe 1 fahren. Dauerhaft ist dieses sicher nicht gut. Im Internet liest man oft, dass diese Lüftungsanlagen den Vorteil haben, geräuschlos zu sein. Davon merken wir leider nichts. Gibt es eine Möglichkeit, die Geräuschbelastung zu reduzieren? Danke und Gruß Olaf Schmidt
1 ANTWORT 1

Hallo Knipserol,

wir haben auch eine Vitovent 300 und hören bis Stufe 2 (150m³/h) nichts. Auf Stufe 3 (300m²/h) hört man leichtes Rauschen, aber es ist nicht störend. Die Stufe nutzen wir auch nur nachts im Sommer, um möglichst viel kühle Nachtluft zuzuführen.
Wurden bei Euch Schalldämpfer direkt am Ausgang der Vitovent eingebaut (in den Zu- und Abluftleitungen zu den Räumen)?
Bei uns sind Schalldämpfer installiert.

Gruß
BM1981