Hallo Community,
ich habe eine Vitovent 300-W (Typ H 32 S B300) Baujahr 2019.
Nun haben wir einen Holzofen in das Haus installiert und der Schornsteinfeger möchte einem Differenzdruckschalter verbaut haben.
Meine Frage dazu:
Gibt es an der Vitovent 300-W einen Kontakt, um die Lüftung von extern auszuschalten?
Muss dafür etwas an der Lüftung parametiert werden? (Parameter-Einstellung)
viele Grüße
23Top23
Hallo 23Top23,
wenn ein Unterdruckwächter installiert ist, dann muss dieser bei einem vorliegenden Unterdruck die Spannungsversorgung der Anlage unterbrechen.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank für die Antwort,
Ich habe es jetzt einmal so installiert, das die Versorgungsspannung der Lüftung durch den Differenzdruckschalter bei Bedarf unterbrochen wird.
viele Grüße
23Top23