Vorheizregister DN160 ArtikelNr.: 9559069

Hallo @Flo_Schneider 

sorry das ich dich schon wieder belästige, habe ein Problem mit dem Vorheizregister DN160, Artikelnummer 9559069, ist von Brink, siehe Bild, eigentlich hätte ich am liebsten nur die Steuerung ( Platine ) BIE8340 V1, aber da werde ich voraussichtlich Pech haben, könntest du bitte so nett sein und mir ein passendes Nachfolgeprodukt von euch nennen, oder gar die Platine? Habe zwar in der ET App schon gesucht, Nummer unbekannt, habe schon ein paar Vorheizregister gefunden, jedoch sind da ein paar vorhanden und ich bin mir unsicher was man als Nachfolger nehmen könnte. Nur zur Info, habe auch mal ein Mail an Brink geschrieben ob sie mir vielleicht eine neue Platine verkaufen könnten.

Das Vorheizregister ist ziemlich doof bei mir verbaut worden, daher wäre mir die Platine lieber, da einfacher und schneller... aber im Notfall werde ich halt das ganze Teil tauschen müssen, bitte um kurze Info, schönes Wochenende 

Grüsse Vitostress

18D00CC9-28D3-4584-9423-BFD885A074BE.jpeg
566088BF-A7CC-48CE-885F-B56082D44271.jpeg
AC5675AB-A497-46C5-AC50-525CC25F38F8.jpeg
8A7F4063-6859-43CE-8C02-5F71D17318BE.png
5 ANTWORTEN 5

Hallo Flo!
Was meinst du zu folgenden Ersatzartikeln? Schwer zu sagen welche ArtNr. aktuell ist, das System kennt leider einige der Nummern nicht... 1kW sollte reichen, benötigter Luftdurchsatz wäre zwischen 80 - 150 cbm/h

.) ZK05283 (1kW, DN160) 
.) 7521195 (1kW, DN160) 
.) 7521196 (1kW, DN160) 
.) 7373034 (1kW, DN160)
.) 7552485 (1,5kW, DN160)
.) 7514771 (1,5kW, DN160?)
.) 7502406 (1kW, DN160, vermutlich Nachheizregister )
Es gibt da ja einige Hersteller solcher Vorheizregister, Stiebel Eltron, Wolf usw. denke mal das es völlig egal ist, von welchem Anbieter man wählt, das wichtigste ist ja NW, Leistung, min. max. Durchfluss Luft, autarke Ausführung. 
Antwort von Brink und auch anderen Anbietern im Netz bezüglich o.a Platine (Steuerung), keine Chance zu bekommen, nicht mehr lieferbar 😡
Na ja gleich gebe ich nicht auf, bin bereits am basteln, werde vermutlich die Steuerung reparieren und fertig. 
Bitte nenne mir trotzdem mal einen 1:1 Ersatz zu Vorheizregister 9559069.

Grüsse Vitostress 😉

@Flo_Schneider 
kann man hier auch mal mit einer Antwort rechnen? Es ist schon klar das derzeit einiges los ist, aber ich warte bereits seit 19.02.21, es kann ja grundsätzlich nicht so schwer sein, habe ja sogar schon selbst die Ersatzartikel rausgesucht und angeführt. Vermute das die Sachnummer ZK05283 der passende Ersatz wäre, jedoch ET App kennt die Nummer nicht, fraglich ob die noch aktuell ist oder bereits ersetzt wurde?
Habe mein Vorheizregister bereits erfolgreich repariert, war eh klar das einem niemand diese Platine verkaufen möchte... nur komplette Geräte. Der Fehler war total einfach zu finden, Kondensator defekt, anhand der Wölbung nach oben sieht man ja gleich das er defekt ist. Leider ist das ja eine vergossene Wegwerfplatine... aber nicht mit mir, hatte zwar ne 2. daheim, jedoch leider gleiches Fehlerbild. Wollte erst den Kondensator einfach absägen und einen neuen dran löten, wäre ja zu einfach gewesen. Die Pins das alten Kondensators sind leider aus Stahl und lassen sich nicht löten🤬 daher anderen Weg mit Erfolg gesucht, Gußmasse wo benötigt abkratzen wo anders dazu löten, siehe Bilder😃 Kosten 5 Euro😂🤣 habe gleich 2 Kondensatoren gekauft und beide Platinen erfolgreich repariert😜

 

Möchte aber wissen was man als 1:1 Ersatz verwenden kann, bitte auch um Angabe des Mindestvolumenstroms (cbm/h) welcher durchfließen muss, damit es gut arbeiten kann, ein Datenblatt so wie mein angefügtes bei Beitragseröffnung wäre auch toll zu bekommen. 
Danke für deine Bemühungen 

 

Grüße Vitostress👋



F41F7CC4-AC0A-41CB-8166-9F1CF78C6AF5.jpeg
982D1B21-7313-4AA5-8E9B-9F28471ED9F5.jpeg
DD199EFD-62F1-42B0-B41D-2BD1885A4480.jpeg
1EF6BBC5-3BC2-4C5C-ABF2-49755F17DEEE.jpeg
BC1345A4-A3C5-475A-9CCE-C6B6647D0FD2.jpeg
B17928FA-FB2B-459E-8A35-4F7F885BBE84.jpeg
B1D3F5CA-A1C9-4209-92C2-CFE7B82C73DA.jpeg
34A19BD4-16BD-46FB-ACAC-63A674A84F98.png

Hallo Vitostress,

du belästigst mich nicht. Ich muss mich vielmehr entschuldigen, dass ich hier jetzt erst antworte. Das hat auch nichts damit zu tun, dass es schwer wäre die Antwort rauszusuchen, es war mir vorher einfach nicht möglich. Du bist nicht der einzige, der teilweise eine Weile auf eine Antwort warten muss.

Der Nachfolger zu 9559069 ist das Vorheizregister mit der Bestellnummer 7372418. Da wir dies komplett beziehen, haben wir die Leiterplatte nicht einzeln. Die genannte Bestellnummer ist übrigens in der von dir aufgeführten ZK05283 Vor-/Nachheizregister 325 m³/h enthalten.

 

Flo_Schneider_0-1614604958936.png


Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,
passt schon verstehe das du ja auch anderes zu tun hast, glaube ja auch das das Team hier auch die Anfragen im Forum der Fachpartner bearbeitet und ja auch noch das Customer Care betreut.
In einem Notfall doof, in diesem Fall hier nicht wirklich weiters schlimm 😉 melde mich schon wenn es zu lange dauert😃

Zum Vorheizregister, danke für die Info, was mich schon wieder ärgert das beide Nummern, sprich die ZK05283, sowie die 7372418 lt System unbekannt sind und ich daher keine Preise einsehen kann. 🤬
Richtig lag ich anscheinend ja mit der ZK Nummer in welcher sich die von dir bekannt gegebene Sachnummer verbirgt.
Aber nicht so schlimm, meines läuft ja nach Reparatur wieder☺️
Was ich noch gerne wissen würde, hat das Neue dann auch die Möglichkeit unterschiedliche Temperaturen mit Jumper einzustellen? Hat es auch einen Diagnosemodi wie mein altes? gäbe es da noch ein Daten- oder Infoblatt dazu?

Viele Grüße Vitostress 😉

Jumper gibt es nicht zur Temperatureinstellung. Ein Datenblatt habe ich nicht zur Verfügung für das genannte Vorheizregister.

Viele Grüße
Flo