Anlage „Standby“, Umwälzpumpe läuft öfter als beschrieben

Hallo Viessmann Experten
Ich habe die Vitodens 200-W B2HF nur mit Heizung.

Im Handbuch ist auf Seite 45 zum Zustand Anlage „AUS“ unter Hinweis beschrieben

Hinweis:

  • Damit sich die Umwälzpumpen nicht festsetzen werden alle in der Regelung angeschlossenen Umwälzpumpen automatisch alle 24h kurz eingeschaltet.
  • Die Umschaltventile werden in regelmäßigen Abständen umgeschaltet
  1. Es gibt unter dem Menü – Betriebsprogramm - Heizkreis 1 nicht den Status "AUS", sondern nur die Zustände „Heizen“ und „Standby“
    Warum ist hier eine Abweichung zum Handbuch im Menü?
  2. Im Zustand „Standby“ ist die Heizung aus und das Umschaltventil im Status „WW“, aber die Umwälzpumpen wird jede Stunde für 10 Minuten eingeschaltet und nicht nur alle 24h „kurz“.
    Warum ist hier eine Abweichung zum Handbuch zu den Einschaltzeiten und die Dauer?
    Das erhöht den Stromverbrauch und den Verschleiß der Umwälzpumpe.
    Damit wird in den Sommermonaten (15.05. bis 15.09.) ein unnötiger Stromverbrauch von ca. 20 KWh im Jahr verursacht.
  3. Umschaltventile werden in regelmäßigen Abständen umgeschaltet
    Welche Zeitabstände bedeuten "regelmäßigen Abständen"
    Ist das die eine Stunde und zusätzlich wird noch die Umwälzpumpe eingeschaltet?
  4. Mein Fachbetrieb meinte, bei einer Anlage nur mit Heizung müsste es keine Umschaltventile geben.
    Ist der Zustand „WW“ eine „Parkposition“ für das Umschaltventil?

Seite 45
Wärmeerzeugung ausschalten mit Frostschutzüberwachung („Ausschalten“)
Hinweis:
• Falls das Menü „Gesamte Anlage“ nicht vorhanden ist, nacheinander „Heizung“ und „Warmwasser“ auf „AUS“ stellen
Hinweis:
• Damit sich die Umwälzpumpen nicht festsetzen werden alle in der Regelung angeschlossenen Umwälzpumpen automatisch alle 24h kurz eingeschaltet.
• Die Umschaltventile werden in regelmäßigen Abständen umgeschaltet

 

Seite 55
Menü - Ein-/Ausschalten       --> Der Menüpunkt ist so nicht vorhanden

  • Heizung -  Heizkreis 1

Im Gerät
Menü – Betriebsprogramm - Heizkreis 1 - Heizen

  • Optionen EIN oder Standby

Ein Feedback wäre schön. Danke und Grüße Bernd

1 ANTWORT 1

Hallo Bernd, 

 

Über den Parameter 1240.0 besteht die Möglichkeit die interne Pumpe, in der Funktion Heizkreispumpe, im reduzierten Betrieb auszuschalten.

Ist Parameter 1240:7 eingestellt, so ist die interne Pumpe, in der Funktion Heizkreispumpe, im reduzierten Betrieb ausgeschalten, sofern keine Brenneranforderung vorliegt.

Die Pumpe schaltet sich dennoch zeitweise ein, damit der Frostschutz sichergestellt wird, da bei einer angehobenen Betriebsweise mit Raumthermostat kein Außensensor vorhanden ist. Pro Stunde für jeweils 10 Minuten. 

 

Umschaltventile werden automatisch nach 90 Stunden Stillstand für 10 Sekunden eingeschaltet. Unabhängig ob Warmwasser vorhanden oder nicht, ist dennoch das interne Umschaltventil bei dir vorhanden. 
 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team