Ein Hallo an die ViessmannCommunity,

 

nach Stromausfall bzw. Auslösung FI-Schalter aufgrund eines defekten Elektrogerätes funktioniert meine Trimatik Steuerung nicht mehr im üblichen Rahmen.

 

Folgende Grundaspekte wurden berücksichtigt bzw. kommen zum Tragen

 

  • Zwecks vollständiger Inbetriebnahme habe ich nicht nur einen Reset der Trimatik sondern auch der Viessmann Heizungs-Anlage durchgeführt
  • Es ist von einem Defekt/ einer Nichtfunktion der Langzeitbatterie auszugehen

 

Was funktioniert wieder:

  • Datum + Uhrzeit lassen sich einstellen
  • Der Betrieb der Heizung kann mittels Schalter Heizbetrieb (Normalbetrieb) erwirkt werden
  • Die Trinkwassererwärmung wird dann anhand der roten LED angezeigt

 

Was funktioniert nicht:

  • Ansteuerung der Heizung via Automatikbetrieb
  • Anzeige von Kesseltemperatur, Außentemperatur etc

 

Meine Fragen:

  • Kann ich die Steuerung wieder vollständig zum Leben erwecken?
  • Wenn ja, wie?
  • Wenn nein, gibt es noch Ersatz?

 

Schon jetzt danke für sachdienliche Hinweise.

 

Viele Grüße an die ViessmannCommunity allerorts in der Welt

 

            Ein BergischerHeizer

8 ANTWORTEN 8

Hallo HeizungsUZH42new,

 

gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

5CE0FEC1-E081-4E14-AB20-55A449175790.JPG

3581E074-E6C8-46F5-A9A0-B8C5224989B7.JPG

B35C7374-5F88-4C0A-AB3A-06CD783B069C.JPG

   

Hallo Benjamin,

 

in Kombination der Bilder und meiner Bedienungsanleitung handelet es sich um:

 

  • 7450 365

Schon jetzt danke für die Unterstützung.

 

Ein BergischerHeizer

Falsch

 

die Herstellnummer lautet:

 

  • 7450 367-B

siehe Foto.

 

80F8CE37-667C-4DD8-8123-BC5024A23CEF.JPG

Hast du ein ausgelagertes Bedienteil?
Auf jeden Fall solltest du mal die Codieradressen 00 und 01 prüfen.

Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.

Hallo Benjamin,
danke für die Unterstützung,
Ja, hast Du richtig erkannt. Es ist ein ausgelagertes Bedienteil.

Habe mich gerade wie von Dir beschrieben um die Codieradressen 00 und 01 gekümmert.
Bei waren verstellt. Ich habe sie entsprechend Deiner Angaben angepaßt.
Ohne Langzeitbatterie halt ein vollständiger Steuerungsgedächtnisverlust.
Könnte es gewesen sein. Es folgt jetzt noch der vollständige Test der Steuerung mit zeitgesteuerter Ansteuerung -zu viele Worte mit Steuerung-.
Melde mich nach hoffentlich erfolgreichem Vollzug.

 

Einen angenehmen Feierabend -später?-

 

Ein BergischerHeizer

 

 

Dann schlage ich vor, ggf. mal das Bedienteil zu erneuern, damit es zeitnah nicht wieder zu einem solchen Problem an der Anlage kommt. 

Melde Vollzug
Genau so hat es funktioniert!

Danke für die top Unterstützung

 

Ein BergischerHeizer

Sehr gut. 