Die Brennersteuerung Trimatik-MC, Herstell-Nr. 7307917117878 steuert die Umwälzpumpe von Grundfos Alpha 2, 25-40, 180, nicht richtig an, Ursache?

 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo mawe,

 

auf welchem Steckplatz wurde die Pumpe denn angeschlossen? Wichtig ist, dass 230V am Ausgang 20 anliegen.

 

Über den Relaistest sollte die Funktion überprüft werden. Im Anhang hab ich dir ein Dokument hinterlegt, indem der Relaistest beschrieben ist.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo mawe,

 

auf welchem Steckplatz wurde die Pumpe denn angeschlossen? Wichtig ist, dass 230V am Ausgang 20 anliegen.

 

Über den Relaistest sollte die Funktion überprüft werden. Im Anhang hab ich dir ein Dokument hinterlegt, indem der Relaistest beschrieben ist.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team